试题详情
- 简答题细水雾灭火系统如何分类?
- 细水雾灭火系统主要按工作压力、应用方式、动作方式、雾化介质和供水方式进行分类。
一、按工作压力分类
(一)低压系统
系统分布管网工作压力小于或等于1.21MPa的细水雾灭火系统。
(二)中压系统
系统分布管网工作压力大于1.21MPa且小于3.45MPa的细水雾灭火系统。
(三)高压系统
系统分布管网工作压力大于或等于3.45MPa的细水雾灭火系统。
二、按应用方式分类
(一)全淹没式系统
向整个防护区内喷放细水雾,并持续一定时间,保护其内部所有保护对象的系统应用方式。全淹没式系统适用于扑救相对封闭空间内的火灾。
(二)局部应用式系统
直接向保护对象喷放细水雾,并持续一定时间,保护空间内某具体保护对象的系统应用方式。局部应用式系统适于扑救大空间内具体保护对象的火灾。
三、按动作方式分类
(一)开式系统
采用开式细水雾喷头的系统,包括全淹没应用方式和局部应用方式。系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵,向开式细水雾喷头供水。
(二)闭式系统
采用闭式细水雾喷头的细水雾灭火系统,它又可以分为湿式、干式和预作用三种形式。
四、按雾化介质分类
(一)单流体系统
使用单个管道向每个喷头供给灭火介质的细水雾灭火系统。
(二)双流体系统
水和雾化介质分管供给并在喷头处混合的细水雾灭火系统。
五、按供水方式分类
(一)泵组式系统
采用泵组(或稳压装置)作为供水装置的细水雾灭火系统,适用于高、中和低压系统。
(二)瓶组式系统
采用贮水容器贮水、贮气容器进行加压供水的细水雾灭火系统,适用于中、高压系统。
(三)瓶组与泵组结合式系统
既采用泵组又采用瓶组作为供水装置的细水雾灭火系统,适用于高、中和低压系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看