试题详情
简答题发电机转子绕组接地的危害是什么?其不稳定接地情况有哪些?
  • 发电机转子绕组接地的危害是:汽轮发电机转子绕组绝缘的故障,多表现为主绝缘的一点接地,当转子绕组仅有一点接地时,因为没有电流通过故障点,还不影响发电机的正常运行,若又发生另一接地而形成两点接地时,不仅故障电流可能会严重烘干转子铁芯或护环,而且由于一部分转子绕组被短路而破坏了转子磁场的对称性,使得机组发生剧烈的振动和转子铁芯被磁化。这些都是不允许的,所以当发现转子绕组一点接地时,应迅速采取措施,投入两点接地保护或停机处理,以消除故障恢复正常运行。
    其不稳定接地情况有:
    (1)高转速时接地:转子绕组绝缘电阻值,伴随着转速的升高而降低,当达到一定转速时,绝缘电阻值下降为零或接近于零。
    (2)低转速时接地:转子在静止或低速运转时,转子绕组的绝缘电阻值为零或接近于零,但当转速升高,绝缘电阻值也随之增加;在一定高的转速下,绝缘电阻值恢复正常。
    (3)高温时接地:转子绕组的绝缘电阻值,伴随着温度的升高而降低,当达到一定的温度时,其绝缘电阻值为零或接近于零。
    (4)与转速和温度都有关的接地:这是转子绕组绝缘同时受转速和温度两个因素作用而产生的接地故障。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题