试题详情
- 简答题在直流电机检修时,对转子应做哪些检查?
-
1、转子表面无过热、生锈,通风孔是否堵塞;
2、绕组端部的绑线应无松动、断裂、开焊等情况,绑线下的绝缘应完整无过热、变色等;
3、转子线槽的压板应无松动、过热、断裂凸起现象;
4、转子线圈与换向片的焊接处即整流子的升高片连接应无开焊、松脱、短路、过热、断裂。 关注下方微信公众号,在线模考后查看