试题详情
简答题 某消防大队张参谋、王参谋检查一设置在商住楼第五层的歌舞厅,歌舞厅面积600平方米,有两座疏散楼梯,其中一座与住宅共用,且不能自然排烟,设有室内消火栓,配备灭火器材,无其他消防设施。 问:(1)该歌舞厅的平面布置和安全疏散是否符合消防安全要求?有哪些问题? (2)还应增设哪些固定消防设施? (3)消防大队应如何处理?
  • (1)不符合。歌舞厅应设在首、二、三层,如设在四层或四层以上,一个厅室的建筑面积不应超过200平方米;每个厅室的出口不应少于两个。歌舞厅的疏散楼梯应与住宅分开设置,故应增设一个独立的疏散楼梯。
    (2)应增设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志。
    (3)应当场填写《消防监督检查记录》,下发《责令改正通知书》要求立即改正消防设施设置不符合消防技术标准的违法行为。同时对消防设施设置不符合国家标准的消防安全违法行为受案调查,依据《消防法》第六十条第一款第一项规定给予5千元以上5万元以下罚款的处罚。按照《重大火灾隐患判定方法》,可以判定该单位已构成重大火灾隐患,公安机关消防机构应当组织集体研究确定,自检查之日起七个工作日内提出处理意见,由所属公安机关书面报告本级人民政府解决,在确定之日起三个工作日内书面通知单位进行整改。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题