- 简答题3/2断路器接线中当线路跳闸后为什么要求母线侧开关优先于中间断路器重合?如何实现?
-
原因是当重合于永久性故障线路上时,一旦断路器失灵,会连跳所用母线侧断路器,不影响其他设的备的正常运行。否则,将影响其他线路送电(线路-线路串)或切除变压器(线路-变压器串)。
是在中间断路器合闸的时间回路中,串接了对应母线侧断路器重合闸启动的常闭接点,当线路发生故障,保护动作,启动两台断路器的重合闸,并都进行自保持,而中间断路器重合闸时间继电器不能启动,只有等母线侧断路器重合闸动作出口后,才开始启动时间,两台断路器重合闸相继动作。一旦母线侧断路器重合于永久性故障线路时,后加速保护动作跳闸,同时对中间断路器重合闸发出闭锁脉冲,使其重合闸启动回路自保持解除。不再进行合闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看