试题详情
- 简答题安全切断阀压力设定步骤。
- 1、关闭上下游阀门,放空调压装置中的天然气,确认安全切断处于完全开启状态;
2、顺时针完全拧进安全切断阀切断压力调整螺钉;
缓慢打开上游阀门,使系统供气,调整引压管泄放阀,使检测到的出口压力达到安全切断目标值,关闭泄放阀保持该压力;
3、逆时针缓慢旋转切断压力调整螺钉,直至安全切断阀切断为止
4、此时的出口压力目标值即为安全切断阀切断压力,最后锁紧切断压力调整螺钉的锁紧螺母。 关注下方微信公众号,在线模考后查看