试题详情
- 单项选择题某110kV变电站接地网范围为1209000174150m,由15900017415m正方形网络组成,接地体为60×8mm2截面的镀锌扁铁,埋深0.8m。已知土壤电阻率为p=300Ω·m,请回答下列问题。(供配电2008)若接地装置的接地电阻为1Ω,110kV有效接地系统计算入地短路电流为10kV,接地短路电流持续时间为0.5s,最大接触电位差系数=0.206,计算最大接触电位差数值并判断下列哪项是正确的()?
A、7940V,不满足要求
B、2060V,满足要求
C、2060V,不满足要求
D、318.2V,满足要求
- C