- 简答题皮带称改造由2.4m称量架改为1.2m称量架,其它参数不变,问安装后原则上是否应该重标定?为什么?
- 不用。因标秤时二次转换仪表参数值―放大倍数是由Kg/m和带速m/s决定,而Kg/m和m/s未变,所以放大倍数未变,不用重标。