试题详情
- 单项选择题某总承包单位将某大厦的通风空调工程分包给某安装单位。该大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览于一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。空调变风量全空气空调系统采用低温送风方式,服务于商业区、会议中心、展览等区域。这些系统通过室风变风量末端,常年向室内送冷,可以解决商业区、会议中心、展览厅等区域的常年冷负荷。而楼梯前室及地下室设备用房、个别办公室等处空调采用风机盘管方式。下列关于风机盘管安装做法错误的是()
A、安装前应按风机盘管总数的20%进行抽查电机壳体及表面交换器有无损伤、锈蚀等缺陷
B、根据节能规范要求,风机盘管进场复试抽检应按2%进行抽样,不足100台按2台计
C、暗装卧式风机盘管安装时,吊顶应留有活动检查门,便于机组能整体拆卸和维修
D、风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为工作压力的1.5倍,定压后观察2—3mm不渗不漏为合格
- A