- 简答题 某变电站外线人员陈某接到通知,某低压线路一相断线接地,空气开关已跳闸,要求其前往检修。陈某到配电室检查空气开关确已跳闸后便前往线路断线点进行接线,自认为配电室值班人员均已知道该线路发生故障,就未告知值班人员他已前往检修,也未在该线路控制开关上挂上警示牌。 当陈某正在进行接线操作时,值班人员王某、张某在巡查配电室过程中,发现该线路开关断开,在不知道该线路已发生故障的前提下,便认为只是过流跳闸,于是自行合上开关,导致陈某触电。 试分析事故原因及应采取的防范措施。
-
原因分析:1、变电站值班人员王某、张某在不知情的情况下误送电是造成外线作业人员陈某触电的直接原因。
2、在检修设备时未能挂牌(警示)。