- 简答题审核员查看项目部施工图纸,发现现场一个预留洞的位置发生了更改,项目技术负责人说:“施工图搞错了,设计在暖气包下面了。为了赶工期我直接把它改了,这样可以节约很多时间,而且设计和业主也肯定会同意的。”
-
不符合标准7.3.2条款:“施工企业对施工过程中发生的变更,应以书面形式签认,并作为合同的组成部分。施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定,与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。”
不符合事实:施工图搞错了,施工单位为了赶工期直接改了图纸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看