- 简答题需要为S7-300CPU的DP从站接口作何种设置,才可以使用它来进行路由选择?
-
如果使用CPU作为I-Slave,并且该CPU也起S7路由器的作用,那么请注意如下事项:
用于路由选择的从站的DP接口必须设置为活动状态。这可以在HWConfig中完成:在DP接口的属性对话框中,选项"Commissioning/Testoperation"或"Programming,status/modify..."必须激活。关于这些设置的注意事项可以在下表中获得。
对于S7路由连接,有4种可用的连接资源-与其它任何连接资源无关。没有使用PG/OP的连接资源或S7基本通信。
如果必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接时(如在CP343-1中),也要使用一个路由连接。而对于通过MPI接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接,则不使用路由连接资源,因为在这种情况下,能够直接到达伙伴。注意事项:这不适用于CPU318。 关注下方微信公众号,在线模考后查看