- 简答题如何把不在同一个项目里的一个S7CPU组态为我的S7DP主站模块的DP从站?
-
缺省情况下,在STEP7里只可以把一个S7CPU组态为从站,如果说该站是在同一个项目中的话。该站然后在“PROFIBUS-DP>已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU31x-2DP”出现。用这种途径,可以设置起DP主站与DP从站间的链接。
还存在一个选项,可把一个与主站不在同一个项目里的S7CPU组态为从站。进行如下:按常规组态DP从站。从网上下载要用作从站的S7-300CPU的GSD文件。该文件位于客户支持网址的“PROFIBUSGSD文件/SIMATIC”下。
打开SIMATICManager和硬件配置。
打开“选项>安装新的GSD...”,把刚下载的GSD文件插入硬件目录。(注意:此过程中在HWConfig中无须打开任何窗口)通过“选项>更新目录”来更新硬件目录。
现在可以组态你的DP主站。将可以在“PROFIBUS-DP>更多现场设备>SPS”下发现作为从站的该S7-300CPU。
注意:如果是手动来结合该DP从站,要确保总线参数,该DP从站的PROFIBUS地址和它的I/O组态在两个项目里必须相同。 关注下方微信公众号,在线模考后查看