- 简答题 施工监控量测内容与方法之案例分析 1.背景 某市政基坑工程,基坑侧壁安全等级为一级,基坑平面尺寸为22m×200m,基坑挖深为10m,地下水位于地面下5m。采用地下连续墙围护,设三道钢支撑。基坑周围存在大量地下管线等建(构)筑物。为保证基坑开挖过程中的安全,施工单位编制了监测方案,监测方案包括:监控目的、监测项目、工序管理和记录制度。施工过程中,监测单位根据监测方案对基坑进行了监测,并且在工程结束后,向施工单位提交了监测报告。 2.问题 (1)本工程监测方案内容是否全面,如不全面还应包括哪些内容? (2)根据背景资料及《建筑基坑支护技术规程》JGJ120,应监测哪些项目? (3)上述监测项目可分别采用什么方法监测? (4)监测单位的做法有哪些不妥之处? (5)简述监测总报告包括的内容。
-
(1)问题1
基坑开挖前应做出系统的开挖监控方案,监控方案应包括监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等。所以,本工程的监测方案并不全面,应按规定予以补充。
(2)问题2
根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120,基坑工程监测项目可按表1K420153-3选择。
本工程侧壁安全等级为一级,应监测的项目有:地下连续墙水平位移,周围建筑物、地下管线变形,地下水位,地下连续墙内力,支撑轴力,土体分层竖向位移。
(3)问题3
地下连续墙水平位移一般采用测斜仪监测,周围建筑物、地下管线变形采用水准仪量测;地下水位采用水位计量测;地下连续墙内力、支撑轴力采用轴力计量测;土体分层竖向位移采用分层沉降仪监测。
(4)问题4
基坑开挖监测过程中,监测单位应按照监测方案进行监测,施工单位应根据监测结果调整施工方案。本工程监测单位在工程结束后提交了监测报告,已经失去了监测的意义。
(5)问题5
工程结束时应提交完整的监测总报告,监测总报告内容应包括:
①工程概况;
②监测项目和各测点的平面和立面布置图;
③采用仪器设备和监测方法;
④监测数据处理方法和监测结果过程曲线;
⑤监测结果评价。 关注下方微信公众号,在线模考后查看