试题详情
- 简答题硅整流装置跳闸时如何处理?
- 硅整流装置跳闸时应:
(1)检查有关信号,确认报警正确。
(2)检查硅整流装置、400V厂用保安电源、硅整流装置交流电源开关及其保护动作情况。
(3)若系硅整流装置本身故障,则切换到备用硅整流装置供电,对故障的硅整流装置进行停电检修。
(4)若系400V保安电源故障,则开启备用硅整流装置运行。
(5)检查蓄电池放电后电压、电解液液位是否正常,必要时对蓄电池进行均衡充电或核对性充放电,以使蓄电池组恢复正常状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 6KV厂用电系统共有哪几段?备用电源分别
- 锅炉上水应注意什么问题?
- 在停炉减负荷过程中严格控制主、再热蒸汽温
- 什么是蓄电池的均衡充电?
- 烟气成分分析中,RO2、O2、CO等分别
- 1、2号机通流部分级数是多少?
- 发电机正常投运前,先对发电机(),再向定
- 氢干器运行中如何放水?
- WDZ-430电机综合保护装置有哪些保护
- 过渡燃烧区
- 发电机不允许在定子不通内冷水的情况下运行
- 发电机中性点采用()接地方式,在发电机发
- 变压器的运行电压超过或低于额定电压值时,
- 简述辅机跳闸后强行启动有何规定。
- 离心水泵启动前的检查项目有哪些?
- 溶液罐至溶液储存罐间管道冲洗操作步骤。
- 汽机减负荷停机过程中,蒸汽流量逐渐减小,
- 当磨煤机滤网差压大于()MPa时应联系清
- 变压器的工作原理是怎样的?
- 给水泵汽轮机型式:单缸、单轴、蒸汽外切换