试题详情
简答题防止锅炉汽包满水和缺水事故中对汽包水位高、低保护的重点要求有哪些?
  • (1)锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的三取二逻辑判断方式。当有一点因某种原因须退出运行时,应自动转为二取一的逻辑判断方式,并办理审批手续,限期(不超过8小时)恢复;当有二点因某种原因须退出运行时,应自动转为一取一的逻辑判断方式,应制定相应的安全运行措施,经总工程师批准,限期(8小时内)恢复;如逾期不能恢复,应立即停止锅炉运行。
    (2)锅炉汽包水位保护在锅炉启动前和停炉后应进行实际传动校验。用上水方法进行高水位保护试验、用排污门放水的方法进行低水位保护试验,严禁用信号短接方法进行模拟传动替代。
    (3)在确认水位保护定值时,应充分考虑因温度不同而造成的实际水位与水位计(变送器)中水位差值的影响。
    (4)锅炉水位保护的投、退,必须严格执行审批制度。
    (5)锅炉汽包水位保护是锅炉启动的必备条件之一,水位保护不完整严禁启动。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题