试题详情
- 简答题电缆最大允许载流量计算:一条直埋敷设的10KV纸绝缘电缆,当环境温度为15℃时的允许最大载流量为325A,试问当环境温度为35℃时,其最大允许载流量为多少?
-
10KV纸绝缘电缆的导体长期工作温度为60℃,
其最大允许载流量为266.5A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看