试题详情
- 简答题动力配电箱安装时一般应满足哪些要求?
-
(1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm。
(2)安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入墙内。
(3)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的石棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1∶2水泥砂浆抹平,以防开裂。
(4)配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。
(5)配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应采用截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线。
(6)配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修。
(7)相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可。
(8)为了提高动力配电箱中配线的绝缘强度和便于维护,导线均需按相位颜色套上软塑料套管,分别以黄、绿、红、黑色表示A、B、C相和零线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看