试题详情
简答题 某酒店工程客房采用轻钢龙骨双层石膏板隔墙,走廊长度50m,宽度2.5m,中间是电梯问,走廊采用轻钢龙骨双层石膏板平面吊顶,室内采用轻钢龙骨石膏板造型吊顶。 已知: (1)客房采用轻钢龙骨石膏板隔墙天地龙骨固定间距1200mm,竖龙骨间距600mm。 (2)走廊吊顶考虑整体效果未留伸缩缝,因机电管道影响,吊杆间距1300mm。室内吊顶板边钉距300mm,上下层石膏板接缝在同一龙骨上,面层板采用密拼无缝安装。 客房采用轻钢龙骨石膏板隔墙做法有什么地方不妥?有什么后果?写出正确做法。
  • 隔墙天地龙骨固定间距1200mm,竖龙骨问距600mm,间距过大不妥,可能墙体饰面产生开裂现象。
    正确做法:隔墙天地龙骨固定间距1000mm,竖龙骨间距300~400mm。