- 简答题微机继电保护装置的现场检验应包括那些内容?
- (1)测量绝缘;
(2)检查逆变电源(拉合直流电源、直流电源缓慢上升,缓慢下降时逆变电源和微机保护装置应能正常工作);
(3)检验固化的程序是否正确;
(4)检验数据采集系统的精度和平衡度;
(5)检验开关量输入和输出回路;
(6)检验定值单;
(7)整组检验;
(8)用一次电流和工作电压检验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看