简答题试述SF6断路器内气体水分含量增大的原因,并说明严重超标的危害性。
  • SF6气体中含水量增大的可能原因:
    (1)气体或再生气体本身含有水分。
    (2)组装时进入水分。组装时由于环境、现场装配和维修检查的影响,高压电器内部的内壁附着水分。
    (3)管道的材质自身含有水分,或管道连接部分存在渗漏现象,造成外来水分进入内部。
    (4)密封件不严而渗入水分。
    水分严重超标将危害绝缘,影响灭弧,并产生有毒物质,原因如下:
    (1)含水量较高时,很容易在绝缘材料表面结露,造成绝缘下降,严重时发生闪络击穿。含水量较高的气体在电弧作用下被分解,SF6气体与水分产生多种水解反应,产生W03、CuF2、WOF4等粉末状绝缘物,其中CuF2有强烈的吸湿性,附在绝缘表面,使沿面闪络电压下降,HF、H2S03等具有强腐蚀性,对固体有机材料和金属有腐蚀作用,缩短了设备寿命。
    (2)含水量较高的气体,在电弧作用下产生很多化合物,影响SF6气体的纯度,减少SF6气体介质复原数量,还有一些物质阻碍分解物还原,灭弧能力将会受影响。
    (3)含水量较高的气体在电弧作用下分解成化合物W02、SOF4、S02F2、SOF2、S02等,这些化合物均为有毒有害物质,而SOF2、S02的含量会随水分增加而增加,直接威胁人身健康,因此对SF6气体的含水量必须严格监督和控制。