试题详情
- 简答题为什么多个同期控制开关只允许有唯一的一个共用的控制把手?
- 一套同期装置在同一时间只能进行一个同期的秒年并列的操作,只需一个,而且允许一个同期控制开关被接通。如过有两个同期控制开关同时接通,就会造成两个电压互感器的二次侧并联,而发生事故。为了保证同一时间只有一个同期控制开关接同,故各同期点的控制开关公设一个把手,而且把手只能在短路器断开时拔出。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 低压验电笔一般适用于交直流电压为()V以
- 直流母线电压的最高值不应超过额定值的()
- 低压交直流回路能否共用一根电缆,为什么?
- 什么叫光滑面约束? 举例简述
- 在一张零件图上,轴径处标有φ20mm,问
- 接地体的埋设深度,要求应不低于()
- 蓄电池放电终期电压为()。
- 任何一个仪表在测量时都有误差,根据引起误
- 当电流互感器一次电流不变,二次回路负荷增
- 矩形母线搭接所用的伸缩节截面积不应小于矩
- 变压器停电时的操作顺序是:先停负荷侧断路
- 变压器铭牌上的额定容量是指()
- 对无压检定和同步检定重合闸,为什么在无压
- 倍频感应法是提高电源频率降低励磁电流达到
- 碘钨灯最佳安装状态是灯管与地面应为()
- 电气设备的二次回路包括哪些部分?
- 一个()不能同时执行多张工作票,工作票上
- 液压传动的断路器给储压筒打油的油泵属于(
- 规定正电荷运动方向为电流方向
- 试述隔离开关验收检查的主要内容是什么?