- 简答题阐述交流耐压试验的步骤。
-
(1)在耐压前,应首先检查被试品其他各项绝缘试验是否都合格,合格后才能进行交流耐压试验。
(2)根据试品的种类,电压等级按规程要求确定交流耐压试验电压值。
(3)根据介质损耗试验中测得的电容量和试验电压值来选择试验设备,绘出试验接线图。
(4)根据现场条件,布置试验设备,并按接线图进行接线。接线中应注意高压引线对地和对试验人员须保持足够距离。高压引线应尽量缩短,连接要牢靠,非被试部分一律要可靠接地。接线完毕后,应由第二人对仪表的量程、调压器的输出是否放在零位以及接线是否正确进行全面认真的检查。
(5)正式试验前,应对保护球隙的放电电压调整到试验电压的1.1~1.15倍。使三次放电电压值均接近要求的整定值。调整好保护球隙放电电压后,准备进行耐压试验。
(6)将高压引线接至被试品,然后合上电源开关,开始慢慢地升压,升压速度在75%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为2%的试验电压。耐压1min后,迅速均匀地将电压降至零,并拉开电源开关,同时对被试品进行放电。
(7)试验后,对有机绝缘应立即触摸被试部分,检查有无发热,并测量绝缘电阻值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看