试题详情
- 简答题简述单相复费率电能表主要通信故障和相应的处理方法。
-
电能表的通信故障主要表现在无法抄收。一般有两种情况:①手掌机发出命令,且通信灯亮,但无法抄收到需要的数据;②手掌机发出命令后,通信灯不亮,也抄收不到数据。
(1)通信灯亮但无法抄收。
通信灯亮说明电能表的CPU已经收到信号,手掌机没有抄收成功可能是手掌机的电源不足。目前使用的手掌机是北京振中公司出产的,该手掌机本身功耗较小,但在显示电能不足之前,手掌机的通信能力已经大大减弱,再加上电能表的通信能力各有差异,就会出现电能表收到信号,通信灯亮但无法抄收到数据的现象。
(2)抄收命令发出通信灯不亮同时也无法抄收。1)有些制造厂在设置表内存表号的过程中出错,铭牌上的表号与内存的表号不一致,无法进行红外抄收。
2)外加交流电压时,CPU并没有处于工作状态。CPU的正常工作需要两个必要条件:①晶振提供给CPU工作频率,(一般为3.75MHz);②电表加有不低于80%的额定电压。一般讲,由于电压下降造成手掌机无法抄收的情况极为罕见。大多是晶振没有立即起振,造成CPU未处在工作状态。
3)其他造成无法抄收的原因不太常见,属于次要原因,如接收管的质量不可靠或接收管与CPU的焊接在工艺上不过关。
处理方法是:
通信问题的处理方法较为简单。只要避免人为因素:保证手掌机的电源充足,铭牌与表内号设置无误,焊接工艺过关,以及选取合格的晶振和红外管,就可以避免无法抄收的现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看