试题详情
- 简答题防止发电机损坏事故措施有哪些?
-
(1)认真解决发电机的漏氢、进油问题,加强漏氢和氢气温度监测,超标者尽快处理,防止发电机绝缘破坏。
(2)氢气置换和取样必须按规定进行,氢冷机机内氢气湿度要求10克/立方米以下。
(3)大修中应进行定子端部表面电位测量,并严格按两部安生计(94)86号文要求进行试验,测定部位除手包绝缘缺陷,应同时进行励侧轴承座绝缘测量,转子匝间绝缘测量,有问题者必须在大修中处理。
(4)认真落实92.11省局大电机工作会议的要求,认真贯彻省局“关于防止发电机非全相运行的措施”(鲁电调1991—582号文)根据本厂具体情况进行检查,严防转子烧伤事故。
(5)加强定子线圈、定子铁芯和进出口风温度监视和有关在线检测装置的维护,并严格按发电机运行规程的规定检查,对上述温度宜每小时抄表一次。
(6)发电机定子接地保护应严格按发电机运行规程规定。
(7)定子线棒端部松动或改变端部绑扎要进行端部线绑振动模态分析。大修中,认真检查端部线圈固定支架及铜屏蔽螺栓紧固情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看