简答题站用交流电源系统竣工(预)验收(站用交流电源柜)标准卡中,对站用交流电源柜竣工(预)验收屏柜接地有哪些验收内容?
  • 1.屏柜的接地母线应与主接地网连接可靠;
    2.屏柜基础型钢应有明显且不少于两点的可靠接地;
    3.装有电器的可开启门应采用截面不小于4mm 2;且端部压接有终端附件的多股软铜线与接地的金属构架可靠连接。