简答题 某工程使用预制管桩,桩径为600mm,砼强度等级为C60,设计承载力特征值为1500kN,通过单桩竖向抗压静载试验得到以下一段数据,请找出不正确的地方并说明原因。
  • (1)没有维持荷载记录
    理由:规范规定每级荷载在其维持过程中,应保持数值的稳定,其变化幅度不得超过分级荷载的±10%
    (2)桩径600mm的桩检测应该采用4个百分表
    理由:规范规定直径或边宽大于500mm的桩应在其两个方向对称安置4只位移测试仪表
    (3)1500kN级荷载未达到稳定标准
    理由:规范规定在每级荷载作用下,桩的沉降量连续两次在每小时内不超过0.1mm