- 单项选择题某空调冷水系统管路沿程总阻力150kPa,系统局部阻力总和为200kPa,冷水机组蒸发器水侧阻力80kPa,装配室空调器内水冷表冷器50kPa,若考虑10%的安全系数,则该冷水系统水泵扬程应为()。
A、53mH2O
B、45mH2O
C、60mH2O
D、36mH2O
- A