试题详情
简答题柔性接口钢筋混凝土管道安装方法?
  • 插口与承口的对口间隙为10mm,以此数据在插口对应位置做好标示。管道对口时,应汽车吊悬吊第二节管,插口与承口位置对正,应与第一节管保持水平,悬停。在第二节管的承口位置,用长度L≥1500mm,断面尺寸为15*15cm的方木做后背,套好钢丝绳用倒链将第二节管缓慢匀速插入第一节管内,并由专人检查胶圈滑动情况,发现胶圈滑动不均匀时,应立即停止插入,用扁槽将胶圈位置调整均匀后再继续施工,插口达到安装标示线后,放松钢丝绳,测量管道平面位置及管内底高程,符合设计要求后,用垫块固定,检查管道内外接缝及胶圈,接缝小于10mm,胶圈位置在同一深度,环形位置正确,符合设计要求及相关规范、图集规定后进行下节管材的安装。若现场沟槽底部处理及降水效果较好且混凝土平基宽度、强度符合要求的情况下可采用叉车进行推进安装,施工速度较快且效果较好。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题