试题详情
- 单项选择题某10层现浇钢筋混凝土框架结构,地下一层箱形基础顶为嵌固端,房屋高度为36.4m。首层层高为4.0m,2~10层层高均为3.6m。该房屋为丙类建筑,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,框架抗震等级为一级。若该结构顶部增加突出小屋(第11层水箱间),其层高为3.0m。已知:第10层(层顶质点)的水平地震作用标准值F10=682.3kN,第11层(层顶质点)的水平地震作用标准值F11=85.3kN,第10层的顶部附加水平地震作用标准值为ΔF10=910.7kN。试问,采用底部剪力法计算时,顶部突出小屋(第11层水箱间)以及第10层的楼层水平地震剪力标准值VEk11(kN)和VEk10(kN),分别与下列何组数值最为接近?()提示:按《建筑抗震设计规范》(GB50011)作答。
A、VEk11=85,VEk10=1680
B、VEk11=256,VEk10=1680
C、VEk11=996,VEk10=1680
D、VEk11=256,VEk10=1850
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《高规》4.6.6条规定,"按照现行国家
- 一幢8层的钢筋混凝土框架结构,在设防烈度
- 某6层框架结构,如下图所示,设防烈度为8
- 某框架-核心筒结构底层一连梁如下图所示,
- 下列四种高层建筑结构布置正确的是()。
- 某建造于大城市市区的28层公寓,采用钢筋
- 某现浇框架-核心筒高层建筑结构,地上35
- 在选择楼盖结构设计方案时,下列各项不可取
- 位于9度抗震设防区、设计基本地震加速度值
- 某拟建的高度为59m的16层现浇钢筋混凝
- 有一连梁的截面尺寸为b×h=160mm×
- 一钢筋混凝土排架,由于三种荷载(不包括柱
- 某6层框架结构,如下图所示,设防烈度为8
- 某截面尺寸为300mm×700mm的剪力
- 某抗震等级为二级的高层框架结构,首层的梁
- 某具有高层装配整体楼面的框架-剪力墙结构
- 下图所示为一个8层钢筋混凝土框架结构的平
- 某10层现浇钢筋混凝土框架结构,地下一层
- 确定抗震等级的完整步骤是怎样的?
- 某七层砌体结构房屋,抗震设防烈度7度,设