简答题 某给水厂站新建预制安装水池一座,水池平面尺寸50m×50m,净高6.8m,采用明挖基坑,基坑顶高程为±0.0m,池顶高程为+1.5m。清水池预制混凝土构件包括壁板安装、壁板缝的浇筑。在壁板缝混凝土浇筑后达到一定的强度后进行预应力缠丝施工。 施工单位编制了清水池吊装方案,其包括工程概况、主要技术措施、保证吊装质量措施、吊装安全措施。吊装作业中由安全员组织安全交底和现场的定期的安全检查。在进行壁板缝混凝土浇筑时,进行了如下操作: 1、用与壁板同一配合比的混凝土浇筑; 2、在一天温度较高时进行施工。 3、在预应力缠丝施工结束后进行了满水试验,在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数。 指出满水试验过程中的错误之处,并改正。
  • (1)错误之处:一次充水到设计水深。
    正确做法:向池内注水分3次进行,每次注入为设计水深的1/3。
    (2)错误之处:水位上升速度为5m/h。
    正确做法:注水水位上升速度不超过2m/24h.
    (3)错误之处:当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数。
    正确做法:池内水位注水至设计水位24h以后,开始测读水位测针的初读数。