- 简答题为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
- 瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障,如铁芯过热烧伤,油面降低等,但差动保护对此反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相电流上却并不大,因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。