试题详情
- 简答题检修作业结束后,如何结束工作票?
-
作业全部完成后,工作领导人组织作业人员清理作业地点,在人员和设备全部撤离作业现场后,工作领导人会同值班员检查作业中涉及的所有设备,并用扭力扳手检查电气连接符合规定的要求,确认停电设备可以投入运行,工作领导人在工作票中填写结束时间并签字,然后值班员按下列程序结束作业:
(1)撤除所有地线,点清数目并核对号码。
(2)撤除临时防护栅和标示牌,恢复常设的防护栅和标志。
(3)必要时应测量设备状态。
(4)值班人员在工作票上填写结束时间并签字。
(5)向供电调度汇报停电设备可以投入运行,消除作业命令。 关注下方微信公众号,在线模考后查看