试题详情
- 简答题停电作业的设备,在结束作业前需要试加工作电压时,应如何办理?
-
停电作业的设备,在结束作业前需要试加工作电压时,应按下列规定办理:
(1)确认作业地点的人员、材料、部件、机具均已撤至安全地带。
(2)由值班员将该停电范围内所有的工作票收回,拆除妨碍送电的临时防护栅、接地线及标示牌,恢复常设防护栅和标示牌。
(3)按照设备停、送电的所属权限,值班员将试加工作电压的时间分别报告供电调度和通知有关用户,并将供电调度员和接到通知的人员的姓名、所属单位及时间记入有关记录。
(4)工作领导人与值班员共同对有关部分进行全面检查,确认可以送电后,在牵引变电所工长或工作领导人的监护下,由值班员进行试加工作电压的操作。
(5)试加工作电压完毕,值班员要将其开始和结束的时间及试加电压的情况记入有关记录。试加工作电压结束后如仍需继续作业,必须由值班员根据工作票的要求,重新做安全措施、办理准许作业手续。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当本线路来车时,作业人员必须退到支柱内侧
- 供电线、加强线、AF线对地电压一般按27
- 防风拉线面向下锚侧安装,防风拉线与水平方
- 在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断
- 用车梯进行作业时,应指定车梯负责人,其安
- 防风拉线环的U螺栓穿向()方向(以中心锚
- 在普速铁路接触网运行和检修中,为确保(
- 必须先验电,()进行接地操作
- 软横跨上下部固定绳应水平,允许有平缓的负
- 紧急事故处理应采取的安全措施
- 对于横腹杆式预应力混凝土支柱,在保证基础
- 接触网补偿下锚杵环杆选用接触线一般选用(
- 隧道内步行巡视周期是()
- 相邻吊弦高差标准值:相邻吊弦高差≤()m
- 定位器维修作业时各部螺栓紧國时应注意交替
- 当线岔处一支为非工作支时,160km/h
- 当接触悬挂受温度变化偏移时引线摆动到极限
- 电分段锚段关节中心柱处两接触线的垂直距离
- 中心锚结按其作用分为防断和防窜两种。
- 下面属接触网的附加导线的是()。