试题详情
- 简答题 沿海地区某住宅工程由4栋地上12层,地下1层,结构形式完全相同的单体组成,其中地下室为整体连接地下室。该工程地下水系发达,地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。屋面设计为不上人屋面,炉渣保温后细石混凝土封面找坡,最上层敷设SBS卷材防水层一道。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:施工单位上报施工组织设计中,所有混凝土均采用预拌混凝土,水泥采用普通硅酸盐水泥;零星砌筑及抹灰用砂浆现场拌制;监理工程师在审查时对所采用水泥品种提出异议,要求更换。 事件二:时年8月16日,监理例行检查时发现现场砌筑用水泥出厂日期为5月10日,监理工程师认为此批水泥已过期,责令将此批水泥清退出场。 事件三:监理工程师还发现顶层墙体混凝土结构外观质量存在严重缺陷,通过核查该部位混凝土质量控制资料,判断对结构安全不造成影响,同意对现浇结构分项予以验收;检查屋顶做法时,发现防水基层不干燥,经请示总监理工程师并征得业主同意后,下令屋面防水施工停工整改。 事件三中,针对混凝土结构外观质量存在缺陷,监理工程师的处理方式是否合理?说明理由。
-
监理工程师对混凝土结构外观质量存在缺陷处理方式不合理;
理由:按相关规范规定,混凝土现浇结构的外观质量不应有严重缺陷,所以不应对现浇结构分项验收判定合格。针对已经出现的严重缺陷,正确做法应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新进行检查验收。 关注下方微信公众号,在线模考后查看