- 简答题高压厂短路限流快速熔断器保护装置动作后果及处理。
-
后果:该装置具有正时限特性,在高压厂变出现短路的情况下,熔断器熔断后跳开高压侧开关。
处理:
(1)检查快速熔断器确已熔断;
(2)检查高压厂变高压侧开关已拉开;
(3)拉开厂高变的低压侧开关;
(4)将高压厂变高、低压侧开关拉至检修位置;
(5)检查高压厂变及进出线有无短路接地现象,有无绝缘焦臭味等;
(6)恢复厂用10KV母线正常供电;
(7)通知维护人员检查处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看