试题详情
- 简答题 北方某公建工程,建筑面积30000m2,施工单位为某建设集团公司。框架结构,建筑平面东西长75m,南北长45m,檐高36m。主人口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。结构外围采取双排脚手架。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目部规定脚手架工程的检查与验收由项目技术负责人组织;项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加;按照施工方案整体验收。监理单位提出了整改意见。 事件二:脚手架工程施工中,项目部规定了对脚手架杆件的设置和连结;并要求对连墙件、支撑、门洞桁架的构造、地基是否有积水、底座是否松动、立杆是否悬空等内容进行定期重点检查。 事件三:施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时,在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法,使负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,造成脚手架失稳整体坍塌。 事件四:监理单位在脚手架专项方案审核中发现主人口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。 事件一中有哪些不妥之处?分别说明理由。
-
不妥之处一:项目部规定脚手架的检查与验收由项目技术负责人组织。
理由:根据相关规定:脚手架的检查与验收应由项目经理组织。
不妥之处二:按照施工方案整体验收。
理由:应按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件,对脚手架进行分段验收,在确认符合要求后,方可投入使用。
不妥之处三:项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加。
理由:应安排项目施工、技术、安全、作业班组负责人参加。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对脚手架验收的形式是()。
- 采用邀请招标时,应至少邀请()家投标人。
- 关于项目施工进度计划编制步骤的说法,正确
- 关于建筑安装工程费按照工程造价形成划分的
- 在某安装工程网络计划中,已知工作F的自由
- 某办公楼工程,结构施工完后进入装饰
- 受拉钢筋末端应作180°弯钩的钢筋是()
- 基坑工程监测的内容包括()。
- 安全标志分为()大类型。
- 工程消防验收应由()单位组织。
- 关于现浇混凝土工程模板支撑系统立杆的说法
- 某活动中心工程,地下1层,地上3层
- 现场能直接排入市政管网的水是()。
- 高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用
- 涉及三级动火申请和批准的部门和人员有()
- 小型项目宜设置的项目管理组织结构是()。
- 某小区住宅工程,地下2层,地上10
- 某商业用房工程,建筑面积15000
- 进口建筑装饰装修材料进场时应对品种、规格
- 沿海地区某住宅工程由4栋地上12层