试题详情
简答题 天津某沿海住宅小区工程,总建筑面积86700m2,由5栋地下2层,地上24层的建筑组成,地下室为一个整体。建筑为混凝土剪力墙结构。由于地质条件较差,基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复杂,需要保护。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:基坑施工前,项目部编制了基坑支护与降水、土方开挖专项施工方案,并进行了安全验算,经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师签字后组织了实施。 事件二:基坑开挖过程中,出现了渗水现象,项目部及时采取了坑底设沟排水和引流修补措施,效果不佳。 事件三:基坑开挖过程中,支撑式支护结构发生了墙背土体沉陷,项目部及时采取了增设坑内降水设备降低地下水措施。实施效果不好,监理单位要求增加处理措施。 事件一中,专项施工方案基坑支护安全控制要点应有哪些?
  • 基坑支护安全控制要点的内容应有:
    (1)基坑支护结构必须具有足够的强度、刚度和稳定性(或支护设计和措施符合现场实际情况);
    (2)基坑支护结构的实际水平位移和竖向位移,必须控制在设计允许范围内;
    (3)控制好基坑支护与降水、止水帷幕等施工质量,并确保位置正确;
    (4)控制好基坑支护、降水与开挖的顺序;
    (5)控制好管涌、流沙、坑底隆起、坑外地下水位变化和地表的沉陷;
    (6)控制好坑外建筑物、道路和管线等的沉降、位移。