试题详情
- 简答题30.ZYJ7提速道岔在定位有定位表示,向反位单独操纵时,2DQJ能转极,控制台电流表动一下立即回零,再向定位操定位表示也出不来,请问:故障范围所在?为什么?
-
①此故障现象说明故障发生在室内BHJ不励磁或1DQJ自闭电路故障,要确认到底是什么故障可观察BHJ状态,看在操纵道岔时BHJ是否在过励磁,若有故障为1DQJ自闭电路,无则是BHJ励磁电路故障。
②2DQJ能转极说明1DQJ吸起过,通过控制台电流表动过与道岔从有表示到无表示,说明1DQJF吸起,而且室外道岔动作电路正常,道岔回不到原位是由于道岔解锁后要进入锁闭状态时的油压条件造成。 关注下方微信公众号,在线模考后查看