试题详情
- 简答题反措中汽保水位保护是如何规定的?
- 反措中汽保水位保护的规定如下:水位保护不得随意退出,应建立完善的汽包水位保护投停及审批制度。
汽包水位保护在锅炉启动前和停炉前应进行实际传动试验,应采用上水进行高水位保护试验,用排污门放水进行低水位保护试验,严禁用信号短接法进行模拟传动代替。
三路水位信号应相互完全独立,汽包水位保护应采用三取二逻辑;当有一路退出运行时,应自动转为二取一方式,并办理审批手续,限8h恢复;当有二路退出运行时,应自动转为一取一方式,应制定相应的安全措施,经总工程师批准,限8h内恢复,否则立即停炉。
在确认水位保护定值时,应充分考虑因温度不同而造成的实际水位与水位计(变送器)中水位差值的影响)。水位保护不完整严禁锅炉启动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看