简答题电能计量装置新装完工后电能表通电检查内容是什么?并说明有关检查方法的原理。
  • 电能计量装置新装完工后电能表通电检查内容及有关检查方法的原理如下:
    (1)测量电压相序是否正确,拉开用户电容器后有功、无功表是否正转。因正相序时,断开用户电容器,就排除了过补偿引起的无功表反转的可能,负载既然需要电容器进行无功补偿,因此必定是感性负载。这样有功、无功表都正转才正常。
    (2)用验电笔试验电能表外壳零线接线端柱,应无电压,以防电流互感器二次开路电压或漏电。
    (3)若无功电能表反转,有功表正转,可用专用短路端子使电流互感器二次侧短路,拔去电压熔丝后将无功表A、C二相电流的进出线各自对调,但对DX、LG等无功表必须将A相电压、电流与C相电压、电流对调。
    (4)在负载对称情况下,高压电能表拔出B相电压,三相二元件低压表拔出中相线,电能表转速应慢一半左右。因为三相二元件电能表去掉B相电压线后,转矩降低一半。
    (5)采用跨相电压试验:拔出A、C二相电压后,在功率因数滞后情况下用A相电压送C相电压回路,有功表正转;用C相电压送A相电压回路,有功表反转;用A相电压送C相电压回路,且C相电压送A相电压回路时,有功表不转。因为A、C相电压交叉时,电能表产生的转矩为零。