试题详情
- 简答题审核员在对某项目审核时,发现消防工程的分包单位负责人与分包合同列明的项目负责人不一致,而且后换的人员也没有建造师注册证书。审核员询问项目经理为什么会出现这种情况。项目经理回答:“当初分包进场时我们也进行了确认,没有问题,他们什么时候换人了我们还真没太注意。”审核员进一步查看了分包合同,分包合同中明确要求“分包单位主要管理人员发生变化时,应事先征得总承包单位的同意”。
-
不符合标准9.3.2-1条款:“施工企业应对分包方的施工和服务活动进行控制,包括:1、对分包方的施工和服务活动进行监督检验,发现问题及时提出整改要求并跟踪复查。”
不符合事实:审核员在对某项目审核时,发现消防工程的分包单位负责人与分包合同列明的项目负责人不一致,而且后换的人员也没有建造师注册证书。分包合同中明确要求“分包单位主要管理人员发生变化时,应事先征得总承包单位的同意”项目经理对此没有注意。 关注下方微信公众号,在线模考后查看