- 简答题试述三相四线制电源中的中性线的作用。
-
(1)三相四线制电源对于三相对称负载可以接成三相三线制不需要中性线,可是在三相不对称负载中,便不能接成三相三线制,而必须接成三相四线制,且应使中性线阻抗等于或接近零。
(2)这是因为当中性线存在时,负载的相电压总是等于电源电压的相电压,这里中性线起着迫使负载相电压对称和不变的作用,因此,当中性线的阻抗等于零时,即使负载不对称,但各相的负载电压仍然是对称的,各相负载的工作彼此独立,互不影响,即使某一相负载出了故障,另外的非故障相的负载照常可以正常工作。
(3)与对称负载不同的地方就是各相电流不再对称,中性线内有电流存在,所以中性线不能去掉。当中性线因故障断开了,这时虽然线电压仍然对称,但由于没有中性线,负载的相电压不对称了,造成有的负载相电压偏高,有的负载相电压偏低,可能使有的负载因电压偏高而损坏,有的负载因电压偏低而不能正常工作。
(4)因此,在三相四线制线路的干线上,中性线任何时候都不能断开,不能在中性线上安装开关,更不允许装设熔断器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看