试题详情
- 简答题为什么“对双母线接线按近后备原则配置的两套主保护,当合用电压互感器的同一二次绕组时,至少应配置一套分相电流差动保护”?
-
首先了解(线路)近后备保护配置原则:当一套线路主保护拒动时,由本线路的另一套主保护实现后备;当断路器拒动时,由断路器失灵保护实现后备。
线路保护合用电压互感器的同一二次绕组时,如线路配置了两套高频距离保护,当电压互感器回路发生故障,两套保护都可能因失去PT电压而被闭锁(拒动),使失灵保护无法启动。而分相电流差动保护不需要PT判据,不受PT断线的影响。可以确保一套主保护正常工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看