- 简答题如何理解“合理分配母差保护所接电流互感器二次绕组,对确无办法解决的保护动作死区,可采取起动失灵及远方跳闸等措施加以解决”,结合双母线接线方式进行解释。
 
- 
	对于线路,当发生开关与CT之间死区故障时,应该母差保护动作,使对侧线路保护停信(高频闭锁保护),或向对侧发远跳命令(高频允许保护或线路差动保护)。
对于母联,当发生开关与CT之间死区故障时,应该母联断路器侧母差1保护动作,母联开关跳闸,但故障未切除,启动母联失灵保护,最终切除故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看