试题详情
简答题某供电公司有2800个中压用户,供电可靠率目标为99.98%,允许停电时户数为4919时•户,下属6个单位可能涉及对用户停电:调度中心、变电部、输电部和A、B、C三个供电分公司,其中三个供电分公司所负责供电的用户数分别是650户、920户、1230户,2004年的允许停电时户数计划按如下原则分解,调度中心分配350时•户,变电部640时•时,输电部300时•户,预留300时•户为机动,其余3个供电分公司按等供电可靠率分配,试求这三个供电分公司的分配允许停电时户数。
  • 三个供电分公司可供分配的时户数分
    4919-350-640-300-300=3329(时•户)
    扣除已分配的时户数后三个分公司的用户平均停电时间根据式(3-1)计算如下
    允许用户平均停电时间=允许停电时户数/总用户数=3329/(650+920+1230)=1.189(h)
    则三个分公司分配的允许停电时户数为:
    A供电分公司分配的允许停电时户数650×1.189=772.85(时•户)
    B供电分公司分配的允许停电时户数920×1.189=1093.88(时•户)
    C供电分公司分配的允许停电时户数1230×1.189=1462.47(时•户)