试题详情
- 简答题使用有功功率标准的装置检定无功功率标准,如何减少三相电路不对称的影响?
- 对于没有配备无功功率标准,而是使用有功功率标准,通过改变接线检定无功功率标准的装置,当检定平衡三相无功功率变送器时,标准表或标准变送器的接线应与被检变送器一致,以减少三相不对称的影响。