试题详情
简答题 某歌舞娱乐放映游艺场所,砖混结构,地上3层,建筑总高度为12m,每层建筑面积为18m×60m=1080m2。1层设有建筑面积为190m2的大堂,建筑面积为810m2的迪斯科舞厅和建筑面积为80m2的消防控制室。2~3层为KTV包间(每个包问的建筑面积不大于200m2)。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有1个室外地上消火栓;该建筑内每层设3个DN65消火栓,采用25m水带,19mm水枪,消火栓间距为30m,并且与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内2~3层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并且在顶层设排烟机房,排烟机风量是50000m3/h。迪斯科舞厅划分为2个防烟分区,最大的防烟分区面积410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置2具5kg的ABC干粉灭火器。 根据以上材料,回答问题: 试分析该建筑室内、室外消火栓给水系统的配置情况。
  • 建筑室内、室外消火栓给水系统的配置如下。
    (1)室外消火栓。该建筑体积为18×60×12=12960(m2),依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)规定,民用建筑应设室外消火栓。民用建筑体积在5000~20000m3时,其室外消防用水量不应小于251/s。每个室外消火栓流量在10~15L/s,因此,在该夜总会四周120m内应有两个或两个以上室外消火栓。当室外消防用水量大于20L/s时应将消防给水管道布置成环状,且向环状管网供水的输水管不应少于两条。当室外消防给水采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.10MPa。
    (2)室内消火栓。依据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的规定,应设DN65的室内消火栓,其消防水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于30L/s,同时使用水枪不少于6只。消防水枪充实水柱长度不应小于10m,室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪充实水柱同时到达任何部位。消火栓应布置在位置明显易于操作的部位,栓口离地面高度宜为1.10m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,消火栓水带长度不宜大于25m。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
最新试题