- 简答题接近已有火区的安全注意事项有哪些?
-
(1)防火墙附近设有栅栏、警标、禁止人员入内。
(2)启封已熄灭的火区前,必须制定安全措施。启封火区时,应逐段恢复通风,就是先在原来的火区进风防火墙外面5~6米的地方构筑一道带门的防火墙。救护队员进入,风门关闭,形成一个封闭的空间,储备一定的材料(水泥、砂石、坑木等),再将原来的火区防火墙打开。救护队员进入火区探查后,确认在一段距离范围内无火源,可选择适当地点重新建立临时防火墙,恢复通风,逐段逼近发火地点。只有当新的防火墙建立后才打开第一个防火墙的风门。启封期间火区始终处于封闭、隔离状态。启封火区时要测定回风流中有无一氧化碳。发现复燃征兆时,必须立即停止火区送风,并重新封闭火区。
启封火区和恢复火区初期通风等工作,必须由矿山救护队负责进行,火区回风风流所经过巷道中的人员必须全部撤出。只有在确认火区完全熄灭,通风状况良好后,方可进行生产工作。
(3)不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。在同一煤层同一水平的火区两侧,煤层倾角小于35°的火区下部区段,火区下方邻近煤层进行采掘时,必须编制设计,并遵守下列规定:
①必须留足够宽(厚)度的煤(岩)柱隔离火区,回采时及回采后能有效隔离火区,不影响火区的灭火工作。
②掘进巷道时,必须有防止误冒、透火区的安全措施。