试题详情
- 简答题人防工程内用防火墙划分防火分区确有困难时,可采用防火卷帘分隔,此时应符合哪些规定?
-
1)当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2)防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h;当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》(GB/T7633--2008)有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》(GB/T7633--2008)有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护;自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB50084--2001)的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.00h。
3)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
4)在火灾时能自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。 关注下方微信公众号,在线模考后查看